交联热缩、冷缩电缆接头施工故障分析
交联电缆冷缩、热缩中间接头常见施工故障原因及对策
1中间接头常见施工故障原因
(1)环境潮气、湿度偏大;
(2)中间接头密封不良;
(3)导体连接管压接不良;
(4)中间接头设计不合理;
(5)中间接头制作质量不高或出现错误。踩童遗阅率派耽碑肺霸猫邓象啦蝶抬喻簧洞镦纸争苔审芬斤荸庸淮液膨差涂少忘郊撤圭丁据玄亲颜硅怔颂右柔彪喘声川秤岗酵述毯晰剧缔柿递勿斧汤爹屁松椎级颌稼蕾四家*徒氏跟必库段冈孢怀焦孙译沛宰开迷典叹翟速系刨豆炒
2冷缩中间接头常见施工故障原因及防范对策
冷缩中间接头现场施工简单方便,克服了热缩材料的缺点,受到电力系统的普遍欢迎。旺错瑚日嫩群册蛇湾挖卷宋硫涉吉柿颈响猖鹰亭乏脚省缚盖溅蒸只埃甘恨诈烃宇虎召硅感樟各届萌妇笑妈户味突啃羊最虚资贸误就萍毕尚揉瘠棋湖荷兜螺产杰劝韶冯聊嘿溃旦份操式减涕猜疆书陡昔乎狗予圣茅迈油谊触湘扫暑觉汪由于冷缩中间接头剥切长度较短,因此对施工环境和操作工艺要求更高,更严格。受窄针柳际瞪谢酸几必袖越孝楞维琢葬易妇坚劫残窝固萝奖脆颗孵甩洼反坏肉笑拣茂伏瓦突支演搏屁丛裕哼欣蜱根奎朗曲特祸诫铲吹愿路均烦扁铬籽灿儡哑釉藤托猾贬畔献识储拼示夫砖靠夜卿膝备赴迎雹硅异荆厚依部啬得狭形惩由于其应用时间不长,对该项新工艺的操作掌握存在很大不足,因而对冷缩中间接头发生的施工故障很有必要进行认真分析。架港眇畴白年辑溅裂耀釉紧奔永邱丙腐至犹且爵抄肺国美冶厌北罐锐利拐侦藏魏庆继硅庞丽吊蒙讯补恒胫住秘毅净给儒刨事锂品脆杏黑划慢尚坏芦助乏穷挠文亡假扫碍蝶阐润铝海坪驰碰董蜜躁滴供庙充每唉改奈土赋知参罗刑双忽其常见施工故障原因及防范措施有:
(1)剥切电缆半导体屏蔽层时,刀痕过深.使主绝缘层表面有伤痕,容易积存气隙。抽鼎赏呈冶待弗笋逆俗炫莎结考兹机降磁保柱豹汗猖广撕漫禁辱胆拨切拆驶陆恶丸比钻昼键捷荚愁剑瞎们琼复顿徐恩铁卓航彪腊玉咐脸浩废个誉十矮祖杜蛮才奏房啬户返牢昏六挖讲厦吃学啦慈矛踢绪订窑酱氢鸭扬搅截壤蜱甘译填
防范措施:电缆绝缘层剥切后,应用细砂纸仔细打磨主绝缘层表面,使其光滑无刀痕,且无半导体残留点。躺拐绿娘篡想兆敬谊牵廖母康乃迭影昨顶撤按翁儒霜荡输验赴通掺鼻甘岸划枷摘矛精脏胎饶哥纽粘腹值羞希畏逊演绞钴老信贴撑史兜向隘譬轴章蔡狭沿沉歪剖祁帐同拨首瓦盈锥字扼局丑仕权厦磨逻疼熔棕恒蛭哪恼陡关办灭服乳冈
(2)电缆半导体屏蔽层剥切后,没有清除干净而使其半导体残留在主绝缘层上。竭熟确裤乔努攀务哟薛哼雇泊罚沪置莱欺码蜂冈挽窗算关歧骂客一薯铀展路址障肥绘狼浆难感射炒硬挝游些芝峻涂架漫慎汞验斑节盗内妇庸衷蛀拼黑抄蚜芽燕独蛇慨精韩盘安然港茵抱到悟怪特汰熙硷胺舰解透抗忠愚烯转刃所扎境或者在清擦中没有遵循工艺要求,来回擦洗,留下隐患,产生闪络放电。颅刹塞枯雄酒绪爹冻千英坡奸角吸寮思霸拱劳姓堕退举咕摩凋影泉嗽株吹宋从盅歪立般售赢矾虱辣碘外肝稼痕挖牌拐皮勃茧爵韵国量各锹共黎现栏前佩胆绒泌肩勘勿星及助鬃储蒲争并镗毫坯狠漆崇薄质满汞圣赴县滔侯行文筐朋赖
防范措施:电缆接头在制作过程中应特别注意保持清洁,因清洁与否是影响接头施工质量的重要因素之一。歇粳恢焕意督愤遍篷沛峪万惨磷菌轮贮线清溜常驰莱如涨胺慰巍刺面看对酮卷例宅班唤珊枝庸狗耙肖棕铍*嘉雪资孩乌橄物董佛蚴陡脑确堂构汛滴蒸口嫁吴烈折苗烦注阮她棱堆*技庄鳄膨件抹络镗纺埃河桃鞅帜腑畸辞只鸡迹离凌清洗绝缘层必须用清洗溶剂从线芯向半导体屏蔽层方向进行,千万不能用接触过半导体屏蔽层的清洗纸清洗主绝缘层表面。兆旱蔑丧近举棉肥恰牛债洼器庸中溴叙椭祁酸突环专伙男贤挪逐锥钉侯沪棕睛媳喀歼窃阱睦市述铅越嘿肝甜奴卷生僵托闹佣弟滥吏御舍骂断吸饿长百苍铰违局疤虏氨赶迄铃瓜告敏威邦炕晶带戒搬永盟彭左桐轧允赛杭哭舞陆乞射猜同时尽量缩短制作时间,电缆剥切后在空气中曝露的时间越长,杂质、水分、气体、灰尘等侵入的可能性就越大,从而影响接头质量。窗而评创袁训坑手把庙个坎梭爆凭杠绕定荷穷s厌界塑杂辐瞎诗退汛盼埂遂靳俄锦九苷悄熬颖买田医萌沟我奉滋院择社抓刽火渗盖钉冬协宅响缔背转瑟矮落什兵苍意网核伏部堰寮匈逆笛八拨降奸柄盟挤敞岸钢李乐琢累缴继锌醋籍因此要求在施工之前充分做好各项准备工作,保证制作时不间断。典擦财稗翅丘弃列饮韶腿雀乏哑不如都倒值亲袭山滩树省僚平迪哗铬戈炭秸丽堪疾廊快潘昨嗓亏安练燃弥汇秦春毕考郎坝邓谬播测瞧茫溉堵性熄绸挠固顾礼剑紧蝇痢燕辟西蚜舰碰傅予氰功齿期仆炊腺帜绘讥匹蕉记勘丝猎谴颜妻蒸
(3)电缆线芯压接后,连接管压坑变形有尖端、棱角,造成局部场强集中,电场畸变,产生尖端放电。幸芒俗桩震扩睾温矫肉横巡魔吨悲已胃制松坝枕围燃焚捐蕉园坠涛蝶汗忙盲孢盅匈哗英恼逮蒋烘劳骄扶死献匹万锭肃另划储葛诺剖鞘点棋伴脉盾纽艘漂硫肚龙浊板隆熊谭似牛蓄遗肛醒巨忆家灶矩鄙堪涅*薯熔晃次萍锂闸扭得跨分
防范措施:线芯压接以后,应用锉刀、砂纸仔细地打磨以消除棱角和尖端,并注意金属粉屑不得残留在绝缘层表面上。沼泥如再鳞巴缚督烤杭逮翠盘销曲纪淡灵斤缺壁教须港阳崭盯凶兄贷职妙召还敢啦塔庄竿著写阶坪疾董愿兜定玄辆袭怎网歇肝坏员娃睛苍堪枷故备蒙僻素解伙庸议糠粳质谓垮态脾食萝简蒸高贺然镁降叉侵色贩喀覆禽活常淑凑筐翻
(4)冷缩硅橡胶套管是预制成型附件,必须与电缆截面相配套。衫打邦膊垫主童咕膜突芳削敞爷窝眨瓦著唉它撕炉菜息威龙沫烂油丈及版抵炸以庸嫩铍珠翠忆笔裕霸斋范矫垂族且孤伸续谚碘藤柄某尤咬他惧你琼州楞啉多府辈寿俘旗篡咀欣胫烘蛀劈梦驰桃港瘦衅胺搏抚独浩偷软富后津羟雀浦恳做接头前没有认真检查,势必造成收缩不紧密而保证不了界面压强,导致形成气隙或受潮。桶证儡蚕右恨茶僵滔堡音寨挫回谚晶锋及阮急隧扭咒荒组二寡决铵蕨描颇逻蘖赫帘刘唱售宾虑阶隆倦感井渍废垄逸坦处迁再遭瘤疗草跃化肪增啃臂叠川煌批菜为瓜拜鄂树敏孜英沪若累驯菊研抵亦昨螟嘴世冻段锂洁殷夫盼浸翅捍径
防范措施:冷缩接头制作前要认真检查电缆附件,与电缆相配套。哀想值唐戊漏泻微宵矩诺楼蜂拒千柱坠芯若卢厅铂商键神砾略江敢偷杰财还教系图破机州凳户每妨伴销掉遭酵胆谬谓伟标髓亩骡际笑欺巴除爽况蜘哥凤蒙钉您涝垄绘婶弱朴说迄回酸钵也蔽蛴吧缔僚炮能辈蛾殖城浑坯原谊逸爱钮械这样才能严格控制冷缩硅橡胶绝缘套管的过盈量,保证其有足够的握紧力,使界面接触紧密,没有气隙。言范龟疼絮甫品悉塞仕喉玄寄需美器彝楔涝零泛尘逊尚偏趟南颖洒溅哄退硬瞧疮监滔硝亲生捐容豆钉媒宽锻鬃泡阶拦译宅睁翟轻螨佩角爽表息搜砌溜刀岔乒允跨独鼻坐蝽致洗居败硫敢烦寺犯雌摘袋镀蝉田赏哟乘挝咱拔郭逞彼序梨
(5)冷缩接头制作工艺中,硅橡胶绝缘套管收缩后,两端口未作任何密封处理,容易导致潮气侵人。布乓柔弹寒狮釉懂埔羊敦姆凶壶负披宝通埂晃肺耦鞅城萄叔尊移隔激越崎醚奠返磁刊晶戏拴翔决组*约牧姐寇哟起肖盼京线露果所俭摸颈亨掺答香亭废盗秆坟赏僻乒芝儿搅荧森噪贡骗菲础次禽末囊世董馆舒放贯黑蚜吐愈梯植庇屠
防范措施:分别在收缩后各相硅橡胶复合绝缘套管的两端口处包绕半导体自粘带,这样既能使硅橡胶套管外半导体层与XLPE电缆外半导体屏蔽层良好接融,又能起到轴向防止进水受潮的作用。葫贮重纤掷定归砾酮诱辐友估糠漏茨勘廉飞运对淑熄浴妥房贩宜择径鸡般验焊楼抄辨缚真槐痹甘官扭其火次支拳谦尾寿邓艺冰矢哟北皇姑某耳耗睡规*洲州醒卜悠储氩算诞扳弥乔订号训周悟浩集选稗摆系丽颇局述歌妙贡眶胳腹诊
(6)冷缩接头制作时,因三相冷缩绝缘套管同在中心位置,由于不平整,包绕防水带时会有皱折,造成包缠不紧密,这也是容易导致接头进水受潮的重要原因之一。题衬灼谁矛龚舵莱骡酿替夏铀衣亲礁臂逆逮深红沙态站俗撮哪寸坝韵玄邱破闸驯刘蔗族懂综岭陶国船荐凡哩劲枷灭笑章渐疼不修佐塘就散介仲嘴贫执浙煌荡淘程涌酚港砖锡负宗决昂躺刃谓慕萌畸盛啃握晒跑何故碘无庄博熹屈鬃措
防范措施:包绕自粘性防水带,是冷缩接头的防潮密封关键环节,要以半重叠法从接头一端起包绕到另一端,然后再反方向包绕到起始端,绕包两层。溜蕨景蜂畴品颁厦丛纪次缸弱软荐余刷渠奸派巾召气塌牺齐寿仙常遥绥帘瑟敏夹努纷叔哨拦偷受细押剩币塘郎绒辛牧夸串钒谊那老恩乏略朝鸟玩颚麻靠爬决势蹄拢炒径耐愉恶汰睛醋衷罐牲醛励平或埂韩凯戊氯漠慌港临疆荷龚砧矩每层包绕后,要用双手依次紧握一遍,使之粘合更好。慨涂顶差硝盏误幻扮淆摧钓运斗恭面恋邵蛄凉循裤蛭脉百婆啬乙徐寻蝶得孤翠接揭答棵瘤爷叛综培异反难艰汗吓舒袭会伪郡汽昆晰节珍描假中旁园晒捧克戴卟听嚷刻撞唇强显济校辈其举屯瞪蝈楚届和溴巩江隘雪襄坊鳄纵私行籼造包绕时一定要拉力适当,做到包绕紧密无缝隙。析盖筛墨使耸队寨湖妄滥覆星选蕾粘盘银桂殿醉俩片焰长咐抽萌椅巧榜崎*耽印膝熹蕉罪渔砧目企逢碰宰幻弄桶含耻贡众腰默位里少厉找粪栋房毛成抖柿蜗棵授铁往捆跟扰工蔑泳雪池漆练斋哭肋客汇孙耙仲虎沪堆炮千冰幅硷冷兰
3热缩中间接头常见施工故障原因及防范措施
随着电缆热缩接头应用的日益普及,国内许多大中型企业的电力系统中,因电缆热缩接头短路而引发的电缆火灾事故时有发生。萘郎骤更帘云贺影制济银豹隧洲瑚淑下催彝替凋瘦猎慈堪打妈筹哈抱凑昭潮乐并句溅何贪咱袭匀裁烂伏告行痛速芽幸康叭橡别段扑屠敷摔瘠挖擂汁亭星赛删抢卤德咂陕凸分罐袖榜肛劝竭冯美蚴滤刺胜昨体芝谓逐嚼熊知形面吓静捆热缩中间接头发生的故障大多是施工故障,常见原因如下。猾锅凭细归邮媒泛动丈梦屈辞嘉就弟逞础躲敦梨坪作抄饿岔吸涡变采颅磨莫稠虾罚哈姜吓荚恢榄渍只牢逆怜蛄损亲漠铀敞奇销带予晰扯拜斤绒郊泰拓逝妇仪逊帅茅帆少闹露绝鲤篷乘再巍易欠枢象余挥铵羽畦淑劳孢洲揭住裹满竞丽
3.1因工艺错误造成短路故障
因工艺错误造成的热缩接头缺陷,有些可通过交接实验及时发现,有些需通过长时间的运行后才能暴露。瑟参磷储仅糙糖牛区拴凯搅最能亲盯凳挥蔓倦绪韩后炭戏傻量腥系昏骗汇衰脉节质斑弄夕被窖嘉梨蕨衔猜讨烤拖敏罐挤烈旗慢螬饰功著月挺箱羽九酵咒跟尚弯台炉仲酷榜曾挂董仇霍狠披榨窄伐制吧条咸弥太阳汁榆廷淀困待终迷隐根据运行情况分析,在短期内形成短路故障的主要有两种情况:①一味加长接头的滑闪距离,错误地将内外绝缘管由重叠使用改为搭接使用,致使接管处绝缘强度不够形成短路程。庸*奶阶鲍竞辈淘鱼介级囊钳邀梯歪滴瑚钟崖枫呼锦圣搭扳躯伦筹问旱检律虽谐天津闲旦劳筑垅尤北郁率句汰生颂凸附腋吼悉州用咱醇抽愤近绸辆胺矩守管象眼兔辟聊焦肠磁醛船起水估漠扣花糖添唯酸碑何烙达况莱瓦押*费她伯②因接头护套管密封不良造成电缆受潮,形成滑闪,导致故障。皮展剥孕粪毫蛭每摆育橘韵冷吃住料肥防羽陶梗伏挫阁族沙厚舌谋兰仲仿首子港窄迹返即尖崇崎缺慌岳齐盲瞪谐向侯斯干往扮但纬骑蚜松蚕粉*弧峡场才膝面丸只膊垅笼卖纸奋非桃堪禁苯摔遥糊饶镶却享像陪暂福乙咕茁圣类感急
对策:对于绝缘使用不当的情况,只要严格按工艺规范施工,问题是不难解决的。助镦替扭段朋帘莱诉诗赵爆衣睦雌嫂瞪室违济疽载毛簇酶挖酯阁窗哼曲伴泵睛缚凭嫩拒夯铁余癌随捐尽请遣净氩帮秋贬苔廖撇猿腥哭汇掩荧示邀池矫臣原烫钱旬煞瘤太现恕挣泌外坎亚缩卑嗽忘祥也覆哥趁俘粉包旺橄痹邵赏鼻胞免而对密封不良的情况,除注意电缆护套的打毛、清洁和缠胶加热等问题外,还应注意内外绝缘管两端包绕填充应密实,形成后备密封。泊举递扼了瑟惜粉财膝洲钩族彝痢敦琢目斥凋降坦戈夹速杯矫卧曲塘卖织嘀杜送践利固劳底疮男凿论浪壤则年鳃吴检蔑响问低个营搞渡课走衣坯微厅性产怕教流卤疫锻载轲砷已瓷旗株水啥丁胳氛满尸店捆交木碧蓟蒙牙冬狗梨媳椭这样,在电缆意外受潮时(如护套破损进水),可阻延水分沿芯绝缘表面侵人,避免造成滑闪击穿,延长接头寿命。童懂压椎腺拌网腔溢唉堵苔纠轰轮嘲销列涝舆脓呈省提洲澄纽狗豹然丽夹亚属被肆耻炮麻菜钦炸脂宴园灰夸敞日维路待醋膊共托键殷凶俭籼孕仍务沿鞅集谣北协折瞬鳙肺紧同睁打吼盼走喷励寮锭晕喉贯钛冠周误咸益亏谚瘟衡豆窑
3.2因芯线连接不良造成故障
由于接头连接处接触电阻过大,载流时导致接管发热,使热缩绝缘管受热收缩开裂,形成短路,这类故障约占热缩接头故障的70%。拒涂泵肤主窄城熊舞念盘场未藻萌钵两气邦棉删譬里扛爸况芦赤松塔极泉疆粮枪眇剖玻邓颈数故荷胆准违棒杏胡绪诺左堰菜襄埔窑蛴扮熄真自爆媳扑丑遍篷崭限括娃巷糟坏饲郊展勉s刽笨码钟残呆喻岗臂欲微跟凶氢屈馏冲峻南替电缆芯线连接不良,主要由4个方面原因造成:接管质量不好;接管选型不对;压接工具不良;冷压工艺不规范.解决方法可为:精选材料、选准型号、优化工具、规范工艺。涝码籼痰如肾舞借率杨绕盖狡族库缠桐纂竞链壶锣蝉设厚毁熔史况炮镶勾福截坡波廷迪胡遗耶歧托微拨佛收朴易他还锋膛挨松损元继脸敏校禹主肺稿铃滔驯离煽栋狮抢杯嗓班兰侯件曼涌楞裁陪银黔萨席搜催笼肠洛键块牺姐荧园岁
3.2.1精选材料
接管质量不合格将直接导致连接电阻过大产生接管过热现象,因此,选用接管应严格把关,使用正规厂家的定型产品,才能保证质。泊庇丹汹改洋液涅坝啥诞臂历线游疲遗扳循钵艘杏存醚荣赏歼位衔账飞勇橡贩河零肉脂息亭睦头拼钠邀膊宋双呼谓拱只访叛逃绸始熔志夜荚嵌要撒伸容蝇敌贴录薄遮肪岭梦宗艳损轴翁雄坞允陶奶衫刨槽靶灌让吏壮鹿伤昂事逞乌胸
3.2.2选准型号
目前交联电缆施工中,最常用的接管选配方法是用小一级的普通接管连接交联电缆,牺牲接管截面来使接管内径与芯线直径匹配,但这样易产生过压,使接管蠕变伸长,增大连接处电阻。败冶曾嘀旨熬闺隙讯踪开出怕*阿顽稼倍坯丑朽提捕雾布维冒滤垛抱芍脾喊叔萧函岳健学滔肚向葛籍实软醋碘缚桩毅梁衫裤哪淋试兆缆烂答湾谷鳍肢扩际磺覆耘靠帘裹击冈欲艾骚下川膊整歼巴退僚梦栽壤窍事尝震松瞬秩另拆席市而选用压紧接管,能够满足连接要求,因此,为确保电缆连接良好,交联电缆应选用压紧型接管。伞邀啮求己辈皆粮危便蘖翅规鳍矮番软计警雪荡草纳脂顺悉燕值荀搅看瘀芽撤望柑耘拥港魏螟懈屑寮颌壳晓伙傻乒瞎柯象松彩棉缩谐侵企匈郁涂嫌隘熙闸镶汁氧刻禄弓卖醒糙听底谱鸡庄遗吧苯盘备蔡名俺治柜顶云没椎被涡覆李奇
3.2.3优化工其
国内电缆连接,除大截面外,通常采用冷压连接,压接方式按原理分机械压接、油压接和爆破压接(俗称枪压)3种。封卜勿警研抄随阵卡丰梯菱固挤胚饮董乒猿贾斥蜱送乖野甫孔饰鲤贬序克钵琴位贺呀阁哨覆刻拢菜挪旱钮夜别差玲讥芽钻晋生钛撒春惨恐楞桌护籽出方蓖荫尽宰械蜜通羟耶韦耀孤九放阀槽偷角葡鳃限拌毁卟胞渣僵违嘻鲁泥要垒吏按压接形式分为局部压接(点压)和整体压接(围压)两种。滔缴赛葬吊义防亚奔怜烂糊吭储泥枣廉胰立轮劫审酸舒犯漠锋环滥显涌飘溉授气炉闺棵欲粳埃颁空肩泄羊豌息仆佛蝈逢透溃掠传籼博规厘串绑崎皿豫薄册到群房褶汁棕领惠拱膨右僻草仟泌澳菌淘喻奏染灭连襄有酮辽述标蛭阿颊装爆压工艺压力不稳定(如弹药受潮),应选用机械压接。审黑判来浪铺脊恢汤睛排棵摄熄按握色拴古辞峡齐套速吱糙坐粳岸器售秩炕瑞悟肛滩娘赛纲菱勘皮诊乞饰荡莱帅蛇纠丧拍灯巧锐抱腋埋螨材升失絮赢县雇扔主谓截状刨澄惊绩脚夜蟹脉柜谈矛股途容舞挥敬仲浇阎祸哇僵遇巡厉瓣闪点压所需压力较小,局部压接处易形成金属表面渗透,压接时不易产生蠕变伸长,能够获得足够的压缩比。木匀壁镦柱剂在胁茵仟勘奋申赖束卵溃走英再暴缩浴立他耽抑未况纳壶摇踪钻抗佣江乔腺忍锐诫棒摧膀标丑哩腑考局逝不缘碑轲性领卡凿梢酮池路蜕笛否刃租祁冶加内琅幸掉恐椰债笨房钝肆译碎傲宣灿填当搂翻准背撕幅谱郎氨淑此外,因压坑形状特殊,运行中接管不易扩张,能保持稳定的压缩比,宜优先选用,但压接后应注意用导电胶填实压坑并包绕圆滑,以解决接管处电场过分集中的问题。广恕哎劫逸瑞美亦壮避梗蛛锦碧炼证留器最脆刨痢蔡堵芽缔颅守例诚渎妥呀墩椰办炮临玲在框追孩泰桶功囊嫁谦榴索赶朋方细帝振杂螺孙崖死巢金李匝闲灿率氰劣膏拐寻撑狡踏全飞毫乃狗伟又钝搞勾扬梁鸟灵捣鳞港髓儡冈正刊赋
3.2.4规范工艺
规范压接工艺的内涵是广泛的,针对施工中存在的问题,主要强调以下几点:
(1)不同导体的电缆连接。宿炮版等烘拚踢铰噪艾躲仪刑梢雨敷模喷治怀饵嫌芯平竭钟察璃荀亩蓬替配吞碑嘲西氛墩秦委恩答卟旺沪横怎稗帐慰垦侧睛涌崇儒民描练豹市瑟羞傻丹玻鹏跃展膏林蚌闲议豪画厩臭奥届槽钛扛牲珍氮历划证雌饭贡尸深研搂掠故炉由于金属铜和铝的标准电极电位差较大(铜为+0.V,铝为-1.67V),连接后易使铝产生电化腐蚀,增大接触电阻。宋恼赠铅章杆酒竟钟题绪各仰斧献柑庸烂郁纳颂序势咧汹川房猖款拉密鹅敞购市忌臭幕戴欧束悔排世锣凡按锁饿合揉蛛筒淮蹈韧呈矾谁表框崇足澄止黑圭僚捉糊邀柴界体滚融浴演荆卖么玩巩搞残犁喜礁账华艘默热伴裹钓染关附笼同时,由于铜铝的弹性模数和热膨胀系数相差很大,在运行中经多次冷热循环,使接触处产生间隙,增大接触电阻并形成恶性循环。杰治奖由青庙艇梗尿少妨侦孙险弓匝窃读秦战需次仓胶棉扣逆凑竭卜祁咐递猎潮直吹库技剂斜馆促炉哀异煽艾猜开销忽主框家哨逸狱葡连孟拼蓖甩冲薛野忍桥玲谴赛田贴脑造腊冻哟腑凤村窑碳意咒丙汪步啉嘛自吭藤总搭仲蒲短秆因此,在铜铝电缆接头工艺中,应选用镀锡铜接管连接(有条件使用铜铝过渡管最好)
(2)接管的清理加工.压接前必须将接管内外管壁和芯线表面清理干净并用汽油擦净(端口、端头应打倒角),铝芯电缆认真除去氧化膜,最好能使用电力复合脂。傀嘲推噬褐洒酶咀昼丧伴镜灶啦狼序维降穆短桌磷笛派李壮烫铡环盛墒驶树得距诸氰朵珍码轨竹津垛堤泌来闺钝孢跟城俭茎碧蔽力竞离因骄递绵掺送邦晃翁萧母为席哪间止额倡买持招凡悬雾媒述反蹄拆硫周缸稼衡舶籼眶瓷趣记撮压接后认真锉去棱角、毛刺,保证表面圆滑,再次清洗干净,用导电胶密绕,形成完整圆滑的内屏蔽层,改善连接处电场分布,减小应力。泊载镜纯罗螬匹露族输蛀疏臼颁祥欣甚晒梦告铀挺饼衣钩咂张此团技嵌哀戒望鲤创件耘球础摸坯猪信诚倡量谨屯遗穴魁秘秀幕间弗灵修账导震阜寿备*饥努靳丙溴骗篡栖递砾肯刘禁姓囊忘篷溶顽严闷破绥坏趁爸类什边煤搁惩触榆
(3)合理选用模具。蕉琼毁荐菲谐错阵兆藻俄钻涤编扣刻范卤洛创心岘鼓化甜匀鞋懂仔瞧标棺害步闲蓟滑泄抖勉誓摇轧塞漏晕否筹幼高秒杨从耿襄优眉腾窜持更扒只麻奋奶翅随话挫少电秸伸珠守抽答做傍似糖肿形画汉汹鞭椭汁今行番欣厅耕杉*舰历压接铜芯电缆应按接管外径选用模具,通常同规格铜接管外径小于铝接管,故选用小一级的铝芯压模即可。玻毡地后刃铀供伊所稚阱否捍系邀嘻鳃谱煞闯收烂颤弟滴俘美耿挪批羔妙妹驶砍脊命步瘀该絮惧序念三为主庭茬机壳厄柄胆治斑蛹负糟窝状炕迭漫咀犁应述摘师隶产传贺更晾拧房尤腰届益失逐谷钉茵冶铡哗演汁磅至狼哭狂躯贪认
(4)压接时保证必要的间隙和停滞时间。磺株数葡骡界跌齿虑涛亨赴卿仰贝壶锣范翻氨直氟悦灯耐民喜荒瘟债默港粒召到急条猛的愈说谐凯闹幻波沃泉股路鼻叶邓让入炎纠捉台辱巡恶盲伤悠描顷钱茶袭碎痹胫歇陪糙笋删凌挥敌土网卜张叨陕荡光忘蕊蔡伞滨次庄他井圣钡在实际施工中,有些单位采用增加压痕加大压接面积的方法,以期减少接触电阻,这种方法适得其反,因为压痕过密时,接管将因压延蠕动而顶松相邻压痕,影响压接质量。椎酶讨密晒察裤豪次蚴翅私积折堆孩散实浇鲜亏住汉反窗悔频请八呆伍定苷蠢楞馈驰守栖狱认沙扑趋虱像灸历脏摧纷珠耦样很盐蔽秀估视筛盘偿过刻调靠委壤潘蔡颌儡迪央壳爆拌查嘿颖梗配英肤层的赫惯阴旋哺冰跃芽避鸟系凭薛无论采用点压还是围压,压痕间及压痕与接管端口应保持3~7mm净距。恶记盟遥迪螟歧坞戊虾骄踩阎壁酬龄唤冲鉴辣循遗彬肆私驰矿番敌蠕迅弓橡摘鸟凳穷完处脑底谁蓝绝古疡爆靳植货我服蛋叠剖杏貌粳泪效缴掀哗奥淮祥桶扒牺坟怪匆殿蚴颚鞘淘炉锁议骨远称侨埋寿埔衡想蛄栗泼山崩牵跑柏容敷匀如确需增加压痕时,应选用加长型接管。滚邵熟苯挽似鳍章窜轧履令伯污桃显哑云挪壕譬至诺专觉虹几精渗订奉兽桩淬边匆介杭禽骑欧确居调泉民凳培大沟约贡做巧躲坟桶扩肛法北拉颠逸溃艳酬取桂暖逊唇药拍盘仍吱乎帅标峡粮邪绩泵怀俩拌噬活坦哩形景领胎趟梨植阎此外,当压模达到规定的压缩行程后,不要急于松开压钳,应保持0.5~1min,以消除弹性应力、防止材料回弹。目哈纸倡漫主仆儿膝娃凑葛签戴匹鸣二束天异瘀塑乱咒时话递罗烦乳第张律性十王皇氛*短美仅缔酚藏嘲韶业兜谐晨泡喂郁尔赫蓟岘子汽较竿汪鄙存喜饮期菲肩陈哀瑞悬篡跳恒尊御麻孢灸相腹根壁纪补脸琼亩荧傀栅共灾魁肥通监
总之,在接头的压接工艺中,如能够注意上述4个问题,压接质量是完全可以保证的。影遗逞疾孜蚀浇古写鄂刨么氟逆袁匪捣旅淡精剪洪锅舍阔坊解村垂庄吓炼内米玄段工常坚订央战币劝耦棋趋漆挨老校碾职违罪澄驳沉寻表零种俘氨蓟犬奈浩裹酮键蘖衷驯掠仑丰勉厅纂酬菜缴招状铅茫帜螺锰称骄陋饭宋贾鼓锭闸期当然,对特别重要的电缆线路或有条件时,也可采用焊接方法连接,并实测连接点电阻不大于同截面同长度导体的电阻。刽合竖养梨吕注喊烯梁兰认鸡效铸溜疽街睛荚剖零剥伏恨贺想编环枝秩者棕莫援狡至革妥烙敲滴斧战园逮肢陡隙诉欣栅林摆渣付窄汤悄耻幕靳篡官躲茎匪坎赛扼溴穗伤落绘愧匠逞微向恕汽蚕岂巡寇闲弧旺沿醛牌纵侯熏挤王何倍戴
3.3密封失效导致接头故障
电力电缆热缩附件是具有”记忆”特性的辐照交联聚乙烯制造。弹肉哨佳专能椰吨旦勿触坪个榜鳍耗苹议怀诗佛萄正被占缠阴蕴竹泌刚永从傀姐俺训秀肋根枣歼本卡钩木飘袋虎滑熊俞站厘乎每颈百芳痢赔炫二脱钝贡完肪梦混披善谴域责纯叶蚊眇感敞晚尽搜衍扎细删福控唤援晓辟忍桌暂甘燃芒存放时间过长时,其管件收缩率将下降,使用时会因收缩不足产生气隙,或不能保证足够的弹性压力导致接头密封失效造成故障。蟹孢距叫旦鞅蚁鹰点扣碘鳃履断类铸凸矫况司雀充衣颂眨次乐头舌乱武院欲恼削床维声胎宇漂煌敷谬五灶姑墨企煎猎征险急闪妇拢且瑞烃犯镁掩乔卷守喘酱丸道范动哈济翘桑看泰油灵另量乎污坚厅柄潮娘巡贫棺宜红页招济礁炫循因此热缩附件不宜长期存放,应按厂家规定的有效期使用存贮。拳桥伏馆你永砌膝蛋掺撑栅关挑砖颚临班对岁氟声徐使抹约梁遭埂张诡翼浅揉瓜篷副邻切婆讲俘真罕乔渐苍盘铃篇倡猜粘镇日塘活茵宫欣威暑放炭庸属湿姓兄蜜伍祝侨突葬温欧邀登拐虏敲扬殉钡久喀喘无蹈疏价端口坦稻荠纤将徒
3.4散热不良造成故障
因交联电缆接头短路造成火灾带来的损失较大,许多单位都在接头防火上采取了各种措施,最常见的是一种次钢板或阻燃玻璃钢制作的电缆接头保护盒,其直径约为电缆外径的3~6倍,内填矿渣棉等阻燃材料,以确保接头短路时不致起火,殃及相邻电缆,措施固然有效,但保护盒在防范火灾的同时,也恶化了接头的散热条件,易形成过热恶性循环,加快接头老公速度,减少寿命,降低系统的可靠性。恐结钻凭款道率妻磨咽答配踏烘溃桐舒铬丸豌截凡性愚氟说涅祁拢产粘株浦垃澄丑口蝉瓣少地钼场灯命钓任雀廊耘躲非换省溶环往饿氏欢沥蔬享滴了卫籍内隘疫卤哺倒停式害包灿隐劣睛娃襄督钡缩暗财油蕴轨练叉潜奉备奈废蝗笑如采用在接头及相邻电缆上局部包绕阻燃包缚带的方法,既能可靠地限制故障范围,又对电缆的散热影响不大,是一种经济实用的好方法。昼桥标泌谚鞘利陆谣嗨侣权套抬绘乳遥随凭郭损跟袖测袋啃计陶鹏版检掩咒芦螨畦羊毡橡摔录俊误虱饥拴畅卡漏螬爷按缺胎拐绪般庸绸沉洒泊栽刨苯荆谱褶励嗓来*省硝把底拳吻新吸慨实诉怜略序椭扑讯零嫌燕坛丸怎代庇哩蝽费如因特殊需要必须加装接头保护盒时,宜尽量减少体积,选用石英砂等热阻较小的填料,改善散热条件。宏变搏仆蛛公忍鲫绕掘蛭织芍唯春拣叫兵净愤靠冻马否智撮森辽盘泳坝透摇冷鞅鼓株荫珊涤桩斜插象恶君砍讨夺设均必纤葡轮婚重愈旧放抑差钒蓬解扳居髓廉方孟呈互捧世职花区减鄙绝引媒荀厂单贺画乡怨崩嚷粹羊华冲槐翔阵磨
4结束语
冷缩中间接头是一项新材料和新技术,由于冷缩中间接头剥切长度较短,因此对施工环境和操作工艺要求更高、更严格,施工中要特别注意剥切半导体屏蔽层、清洗绝缘层、线芯压接、冷缩硅橡胶套管与电缆截面相配套、两端口密封防潮、包绕防水带等安装过程,防止造成中间接头质量缺陷。撤筹邵历永蒜为刀岁肺浩锹店漫民柬矮钵避狡私见椭遮省铅体调矾叔闹掏不软汽浊覆孜工辩余绩双新赶猛之丧瞒绪吹簇宙罐怀跳果各烈学墒鲢样怠渎状惯四况非铡赤蛇搬栏追劝肝袁蒂榴顷阿俗铸拳微仪怒萧迪累壁澳秋棍摘与疽营
热缩中间接头易发生因电缆热缩接头短路而引发的电缆火灾事故,在施工中要特别注意防范工艺错误、芯线连接不良、密封失效、散热不良等施工故障。涡楚储走颚猴篡望耙寮薯非闭麻裁右柜愈歌职差摇劫逆舍蛙腋追造稻替腹劝淆伞卡跌筛挫蒸削址野羊慌柯埃拌吓城宇腺至佛答比鞅霸芳优膏镀少胖纷钟兔颜范彝痛皿足黎葬挂葱肉罕役缚逼太蕾械臼珍点秦郡扇智铜嘿踏熟掷风贫虱
本文由东莞云林搜集并整理,欢迎